消費者和產業界對節能效率更高的照明設施的迫切要求促使發光二極管(LED)照明有了飛速的發展。此外,政府對白熾燈泡持續使用的抵制行為也在一定程度上驅動了LED照明設施的發展。顯而易見,這意味著LED照明的高普及率會是一個全球性的現象。經濟較為先進的國家已經建立完整的計劃和項目來逐步淘汰白熾燈泡。那不應該是一件令人吃驚的事情,因為單單照明一項就消耗了全球能源的25%。 隨著LED發光效率(流明每瓦)、二次光學元件(透鏡或者反射鏡)以及熱耗散技術的不斷革新, 如今在室外應用中LED照明設備正逐步取代傳統光源(汞蒸汽、金屬鹵化物和鈉蒸汽)。然而,室外LED照明設備的初始成本很高,并且只有在較低功率要求、較低維修費用以及較長使用期的環境中才能夠收回成本。為了在五年回收期內保護室外LED照明設備的投資免受產品失效的威脅, LED照明設備必須具有高的耐用性和可靠性。在交流輸電線路中,最常威脅室外LED照明設備性能的是瞬態浪涌,它會使照明器材發生損壞。 感應雷電——誘發浪涌 當交流輸電線路附近的電氣設備開啟或者閉合時,線路可能會發生過電壓瞬態浪涌的現象。雷擊也可能會致使交流輸電線路產生瞬態浪涌,尤其在室外的時候。保護室外LED照明設備免受浪涌的方式是阻斷高壓或者高電流對照明的瞬態干擾。因為壓敏電阻高的浪涌能量處理能力以及對瞬態電壓的快速響應,所以配電盤中的浪涌保護器常比較偏愛且廣泛使用壓敏電阻,因此壓敏電阻是室外LED照明設備應用領域中進行浪涌防護的首選。 美國能源部市政固態路燈聯盟已經開發出了一種規范,該規范可確保LED路燈、停車場以及車庫LED照明設備具有足夠的防浪涌能力,以抵擋感應雷電的能量。北美的一些城市、自治區和公用工程正采用此種模型規范,并按照規范的要求對照明項目進行改造。當市政府和業主用LED照明設備取代傳統照明器材時,他們的投資確實相當大,因此他們也對LED照明設備的可靠性有了相當高的期待。美國能源部規范詳述了LED照明設備的性能以及如下所述的二級C類別低和高浪涌抑制的要求。 世界首款串聯的20 kA指示電涌放電器 ![]() 圖:并聯和串聯 電路原理圖的設計和應用范例 美國力特引進了兩條產線,分別是使用力特熱保護壓敏電阻構筑的LSP05和LSP10浪涌防護模塊,以提供強健的浪涌電流處理能力。其中內置的熱斷開功能提供了額外的保護,使器件免受災難性的失效和火災隱患的威脅,即便在壓敏電阻壽命終止或者持續過壓的極端環境下,也能夠正常工作。 LSP05和LSP10旨在保護照明器件免受浪涌的損害,并且當浪涌防護器需要更換時,可提供實時的指示以減少維修的成本。 ![]() LSP05和LSP10浪涌防護模塊具有這些主要的優點: ●最佳的浪涌防護解決方案,可有效保護室外LED照明器件 ●內部的熱保護壓敏電阻可預防由于壽命終止或者持續過壓故障而引起的失效。 ●對浪涌防護器的更換進行清晰的指示,以防浪涌對照明設備造成損傷。 ●靈活的室外安裝位置,可選擇電源的內部或者外部,燈柱的端部或者尾部,可以在變壓器箱,也可以在配電盤上。 ●安裝一個指示或者監控電路致使并聯模塊的浪涌防護器的更換更加便利。 ●適合世界各地使用的照明設備。 ●小尺寸使它更容易安裝在電源的內部;它的配件簡化了其安裝和更換的步驟。 |