JFY-713系列電動機綜合保護器使用說明(V3.0)
一.產品簡介
本產品是一款智能型電動機綜合保護器,采用數字處理技術,液晶顯示,通過內置的電流互感器檢測電動機的三相負載電流,可以顯示三相電流并根據電流判斷是否存在過載、缺相、等故障。當發生上述故障時,內部繼電器觸點斷開,切斷電動機電源。
二.主要功能
1、  電流顯示:可顯示三相平均電流和A、B、C三相電流。
2、  過載保護:當發生過載時,切斷電動機電源,有定時限和反時限兩種動作方式,定時限時間可調,提供五條反時限曲線。
3、  缺相保護:當檢測到缺相時,切斷電動機電源,動作時間可調。
三.技術指標
  
指 標
  
型 號
單位
說 明
JFY-713
額定電流設定范圍
0.5~10
A
電流量程
15
A
電流測量精度
±1%
-
定時限保護動作時間
0.1~20
反時限曲線
-
電源電壓
AC  170V~450V
V
觸點容量
3A/440VAC
-
純阻性負載
使用環境
溫度-10℃~50℃,濕度≤85%,無凝露
-
四.操作指南
一、怎樣查看A、B、C三相電流?
    正常工作時顯示的是三相平均電流,按“Sel”鍵可以切換顯示A、B、C三相電流。發生過載、缺相、三相不平衡等故障時顯示電流閃爍,表示這是鎖定在發生故障那一刻的電流(這時電動機已斷電,實際電流為0)。
二、怎樣設置電動機額定電流值?
    長按“Sel”鍵2秒,液晶顯示“電流設定”,用“5”或“6”鍵改變設定值(按住“5”或“6”鍵不放可連發),設置好后按“Sel”鍵退出設置狀態。
三、怎樣從告警(保護)狀態恢復?
    當發生過載、缺相等告警時,會在顯示屏上閃爍顯示“過載”、“缺相”等字樣,繼電器斷開,并且鎖定在斷開狀態。這時只要按“5”或“6”鍵即可從保護鎖定狀態恢復。
四、怎樣設置參數?
在顯示電流的狀態下,長按“5”鍵5秒,進入參數設置狀態,這時顯示器上顯示“Fxx”,其中xx是兩位數字,表示參數代碼。用“5”或“6”鍵可選擇參數代碼,按“Sel”鍵則顯示該參數代碼對應的參數值,這時再用“5”或“6”鍵即可對參數值進行設置,設置完成后再按“Sel”鍵,回到顯示參數代碼狀態。內部
參數代碼如下表所示:
  
類別
  
代碼
參數名稱
設定范圍
出廠  設定
單位
備注
過載保護類
F11
電動機額定電流
JFY-713
0.5-10
5
A
這個參數可以直接長按Sel鍵設定。
F13
過載動作時間
0.1 – 60.0
3.0
F23
缺相動作時間
0.1 – 20.0
  
OFF
2.0
附加功能類
F61
上電延時
0 – 999
0
通電若干秒后再吸合繼電器,相當于一個時間繼電器功能
End
退出設置狀態
-
■  基本工作原理
電流檢測
通過內置的電流互感器檢測負載電流,所以被保護電機的三根相線必須分別穿過電流互感器的三個小孔。
過載保護
過載保護可分為定時限保護和反時限保護兩種模式,JFY-701.JFY-713只有定時限模式,JFY-702、704、706、708可通過設置參數F12選擇定時限或反時限模式。
定時限模式
當負載電流超過額定電流(參數F11),并且持續時間達到設定的過載動作時間時(參數F13),繼電器斷開,切斷電動機電源。即過載動作時間是固定的。
反時限模式
    過載動作時間和過載電流的大小有關,負載電流超過額定電流越多,則動作時間越短。可根據不同電機的特性選擇不同的反時限曲線,JFY-702、704、706、708均提供5 條反時限曲線,見下表:
  
過載倍數
  
反時限曲線(F12)
1
2
3
4
5
0
1.1
930.2
1860.5
2790.7
3720.9
4651.2
F13
  
(定時限)
  
1.2
296.3
592.6
888.9
1185.2
1481.5
1.5
87.1
174.3
261.4
348.6
435.7
2
34.5
69.0
103.5
138.1
172.6
3
12.7
25.3
38.0
50.6
63.3
4
6.7
13.4
20.1
26.9
33.6
5
4.2
8.4
12.6
16.7
20.9
6
2.9
5.7
8.6
11.5
14.3
7
2.1
4.2
6.3
8.4
10.4
8
1.6
3.2
4.8
6.4
7.9
以上為過載動作時間(單位:)
缺相保護
缺相可以認為是一種嚴重的三相不平衡,當三相不平衡率大于50%時,認為缺相。缺相的動作時間由參數F23設定,一般這個時間比三相不平衡動作時間(參數F22)要短。
負載電流小于0.5A時,不進行缺相檢測,防止在電機斷電狀態產生誤動作。
自動恢復
保護器內部有一個連續故障次數計數器,用于控制自動恢復次數。當發生過載、缺相、三相不平衡等故障時,繼電器斷開,切斷電動機電源,并且故障次數加1。這時如果故障次數未超過設定的自動恢復次數(參數F51),則在設定的自動恢復間隔時間(參數F52)后,繼電器自動閉合,恢復電動機工作。正常工作一段時間后(由參數F53設定),“連續故障次數”清零,使得下次出現故障時可以重新開始計算自動恢復次數。
例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:發生故障繼電器斷開后,過15分鐘自動恢復,這樣可以重試3次,如果連續3次仍有故障,則需要人工按鍵恢復。這里“連續”的含義是指自動恢復后60分鐘內又發生故障(F53=60)。
時間繼電器功能
如果通過設定參數F61啟用了時間繼電器功能,則保護器通電后,繼電器不是立即吸合,而是延時一段時間后再吸合,延時時間由參數F61設定,這時液晶顯示器上進行倒計數顯示。相當于一個延時啟動的時間繼電器功能。F61=0表示關閉時間繼電器功能。
1.        電動機的三根相線分別穿過A、B、C三個孔
2.        電源接220V或380V都可以,保護器在交流170-450V范圍內都可正常工作。如果條件許可,建議盡量使用220V電源。
3.        端子1為內部繼電器常開點,2為常閉點,3為公共點。保護器在斷電狀態下,內部繼電器是在釋放狀態,1、3斷,2、3通,通電后,繼電器立即吸合(如果啟用了時間繼電器功能,則延時吸合,見參數F61),1、3通,2、3斷,控制接通電動機電源。當發生過載、缺相等故障時,繼電器釋放,斷開電動機電源。
4.        安裝尺寸

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 97国产成人精品视频 | 曰本毛片| 欧美成人免费全部观看在线看 | 日韩精美视频 | 亚洲网站色 | 四虎在线永久 | 久久久久免费精品视频 | va亚洲va欧美va国产综合 | 国模肉肉大尺度啪啪人体150p | 免费观看四虎精品国产永久 | 四虎影库网址 | 国产日韩片 | japanese日本老妇| 日本特黄视频 | 欧美色乱| 成人在线日韩 | 天天干天天操天天摸 | 四虎黄色影视 | 99re热这里只有精品视频 | 九九亚洲综合精品自拍 | 国产精品高清一区二区三区 | 在线a人片免费观看不卡 | 日本激情视频一区二区三区 | 日本精品一区二区三区在线 | 久草免费网站 | 四虎.coms3u8| 精品麻豆视频 | 99午夜高清在线视频在观看 | 亚洲一级片网站 | 国产一级毛片高清视频在线 | 久久久久综合给合狠狠狠 | 热99精品在线 | 欧美手机看片 | 999在线播放 | 在线免费观看一级毛片 | 欧美影片一区二区三区 | 白丝袜护士水好多好紧白丝 | 成在线人永久免费视频下载 | 日本一区二区不卡久久入口 | 网www天堂资源在线 王者荣耀之白丝玉足榨精 王茜麻豆 | 天天摸日日舔 |