變電站視頻監控系統是綜合計算機IP視頻技術、視頻數據壓縮及解壓縮處理技術、互聯網應用技術相結合的系統,它是以計算機為核心、結合IP視頻技術、計算機網絡技術的一種監控系統,它采用圖像識別技術,能夠對各變電站的電路短/斷、環境參量、現場狀況進行監控和報警,能夠實時、直接地了解和掌握各個變電站的情況,及時對發生的事件做出反應,并且操作簡單方便,適合電力部門維護使用。系統組成按功能一般分三個部分:前端信號采集系統、通訊傳輸系統和遠程監控系統。 1.前端信號采集系統 前端信號采集系統主要包括: 半球、快球及一體化攝像機、環境檢測模塊(選配)、各種報警探測器(選配)、門禁系統、E1及以太網協議轉換器等。攝像機用于采集現場的各種視頻信號,利用同軸電纜將采集到的各種視頻信號傳輸至音視頻處理單元。變焦攝像機利用云臺控制器控制攝像機作全方位運動,使監控主機隨意選擇畫面。部分監控場所需要安裝數據采集模塊,采集溫、濕度等數據。音視頻處理單元將音視頻信號轉換為基于以太網標準的數據包,使攝像機所攝的畫面可以通過RJ - 45以太網接口直接傳送到轉換器或網橋上。轉換器或網橋是一種高性能以太網橋,實現 100M 以太網端口與E1端之間的轉換,用較低的成本實現2個以太網互聯。前端系統主要完成變電站現場音視頻模擬信號的采集、數字化、壓縮編碼。 2. 通信傳輸系統 視頻監控前端信號采集系統與后端監控系統通過通信傳輸系統建立聯系,它一方面將前端攝像機,監聽頭,報警探測器或數據傳感器捕獲的音視頻信號和各種探測數據傳往監控端,另一方面,將監控端的各種控制指令傳到前端設備多功能解碼器。因此傳輸系統是雙向的,目前借用已有的通信傳輸線路或借助計算機網絡技術來傳輸視頻監控信號,在這種情況下,往往要用到專用的信號格式轉換、傳輸或接入設備。在變電站遙視系統中,由于傳輸距離遠,通信設備可以是以太網、ISDN, DDN等形式,傳輸媒介可以是光纖,微波,E1專線,電話線等形式。 3. 后端監控系統 后端監控部分主要完成流媒體數據的解碼、存儲以及控制、報警、管理等功能,系統應用軟件功能主要體現在后端系統中。后端系統一般由監控中心和分布在MIS網上的管理工作站組成。 二、遙視通道整體概況介紹 原來遙視通道是通過2兆傳輸的,2兆傳輸需要一對協議轉換器,如果遙視全站停運消缺需監控中心主站端(章西、韓村、交河、于莊、姚官屯)和站端配合,兩端留人(LOS燈是本地,AIS燈是遠方),消缺比較麻煩,不直觀;現在還有35個站沒有切改綜合數據網(其中邢莊、郭莊、潞灌、港城通訊沒有安裝綜合數據網),實際需要繼續切改的是31個站。其余全部切改至綜合數據網,綜合數據網判斷故障較容易,消缺速度快。 現在如果全站遙視斷開連接的缺陷比較容易消缺了,因為除去邢莊、郭莊、潞灌、港城通訊沒有安裝綜合數據網,其他站一旦全站停運,我們可以直接切改到綜合數據網即可,淘汰協議轉換器通道模式,剩下的四個站都是傳到韓村主站,只需到韓村和站端配合消缺即可。 綜合數據網消缺一般先用ping (如IP地址:3.171.6.154)命令,如能ping通遙視主機(DVR),一般通道沒問題。如果圖像仍不能上傳則應該考慮遙視主機(DVR)或防雷器故障(具體處理下面有介紹)。 三、攝像頭概況介紹 1.攝像頭類型:球機、固定槍機。 2.攝像頭電源類型:直供220伏、交流24伏、直流12伏。 3.攝像頭電源安裝注意事項:攝像機屬于直流電源供電,直流電源供電距離有嚴格的要求,如果超過150米,則帶負載能力差,影響攝像機運行。所以電源距離監控屏距離超過150米時,直流電源必須放在攝像機里面;如果電源距離監控屏150米以內時,應放置在監控屏里面,便與維修替換。 4.攝像頭故障判斷及處理:首先從攝像頭視頻線輸入防雷器端入手,取下輸入線,用“工程寶”測試有無圖像。如果“根”上無圖像,則去攝像頭端尋找故障,拆開攝像頭上支架的擋板。 (1)如果從“根”上就沒有圖像,則應該去排查攝像頭一端故障。拆開攝像頭上支架的擋板: ①首先測試電源是否有,如電源有,則用“工程寶”測試有無圖像(攝像頭有輸出BNC口),如果無圖像,則攝像頭壞,更換即可。更換攝像頭應按原攝像頭設置地址碼和速率,接入電源線、視頻線和485控制線(“根”上無圖像30%是攝像頭壞;68%是電源壞、電源接觸虛或接觸不良)。 ②如果在攝像頭端測試有圖像,而DVR仍然沒有圖像顯示,則說明視頻線斷(視頻線斷占2%),此種情況很少見,除非變電站土建施工時,把線纜弄斷,況且近兩年變電站遙視施工大部分都用三合一電纜(電源線、485控制線和視頻輸入線),很少只有視頻線斷。 ③如攝像頭無電源輸入,一是電源壞、電源接觸虛或接觸不良;二是電源線斷,根據情況處理。一般用三合一電纜,電源線斷的可能很少)。 (2)如果“根”上有圖像,則可能是防雷器的該輸入口壞(雷擊或其他原因),則切換到其他口做一下試驗,看是否有圖像? ①如有圖像則說明防雷器原輸入口壞,用備用口即可。 ②如仍然沒有圖像則試驗DVR輸入口是否正常,用同樣的方法切換到DVR其他口做一下試驗,看有無圖像否,如果有圖像則說明DVR原輸入口壞,用備用口即可。特別注意:DVR口的切換必須通知主站端,進行相應的硬接線入口參數的變更,否則圖像仍無法上傳(但防雷器口的切換與主站無關)。 四、 防雷器故障判斷及處理: 1.如果全站無圖像顯示,檢查防雷器電源燈是否亮,如果滅,電源壞,更換電源備件,確定電源輸入正常運行后,查看畫面顯示是否正常。如果仍然圖像模糊、有條紋,判斷是防雷器整體線路板故障、老化,無法修復,更換備用防雷器即可。 2.如果只有一個或部分攝像頭無圖像顯示,則切換到其他輸入口做試驗,判斷是否該口壞。 現在新建站一般室內不用經過防雷器,直連DVR輸入口;只有室外攝像頭才經過防雷器,防止因雷擊燒壞DVR的輸入口。對于原來廣東中鈺改造的老站攝像頭全部經過了防雷器,如果老站防雷器一個口壞,可以把室內攝像頭直連DVR輸入口,替換出位置留給室外攝像頭用。 五、DVR主機故障判斷及處理: 1.如DVR主機不能正常啟動,則需重新換新主機,重新設置相應參數即可: (1)通過DVR主機按鍵,進入網絡設置,記錄IP地址、網關、子網掩碼及各通道視頻相關參數設置; (2)關掉DVR主機電源,拆除各通道視頻輸入線和485控制線,并做好標記; (3)拆除舊主機,安裝新DVR主機,恢復各通道視頻輸入線和485控制線; (4)按照原IP地址、網關、子網掩碼及各通道視頻相關參數進行參數設置; (5)通過視頻顯示器來檢查DVR主機各通道視頻圖像清晰、球機旋轉可控、錄像、存盤功能正常。 2.如果DVR主機無電源(電源燈不亮),可以在報廢的機子拆一個電源,更換后看是否運行正常。 六、綜合數據網故障判斷及處理: 遙視主機和網線測試都正常,而主站接收不到圖像: ①查看連接硬盤錄像機到交換機或者網橋的那根網線無壞掉。 ②用筆記本配一個相同網段的IP,把插入綜合數據網的遙視網線拔下,插入筆記本,模擬主站看是否能收到圖像顯示,如能收到,則說明遙視主機和網線都正常,如收不到圖像,則為綜合數據網故障,則上報故障信息由通訊專業來處理。 七、主機硬盤異常判斷與處理: 1.檢查硬盤錄像機:可以通過硬盤錄像機上指示燈的來觀察,顯示燈亮,表示錄像機良好。也可在顯示器上可以直接觀察。 2.通過主機按鍵,進入“硬盤管理”,檢查主機各硬盤的容量及運行狀況,應有剩余空間,狀況應為“正常”,否則,格式化硬盤。 3.若格式化硬盤不成功,則判斷為該硬盤壞,更換新硬盤: (1)關掉主機電源,拆除各通道視頻輸入線和485控制線,并做好標記; (2)下并打開主機,拆掉舊硬盤,更換新硬盤,電源及插件接口正確連接; (3)安裝主機,接入各通道視頻輸入線和485控制線,恢復電源。 4.格式化硬盤成功(或更換硬盤后): (1)檢查各硬盤狀況,所有硬盤均應有剩余空間,運行狀況應為“正常”; (2)檢查錄像機錄像功能正常,通過顯示屏下方的“錄像”狀態(動態的綠色圓點)來判斷。 八、結束語 以上是對變電站遙視系統常見缺陷的判斷及處理,消缺過程中可根據具體情況分別采取相應的處理措施。遙視系統解決了變電站現場的可視化及環境監控問題,是對“四遙”功能的有益補充,為實現“無人值班,無人值守”提供了可靠的保證,遙視系統的推廣應用對提高變電站運行的安全性、可靠性,提高運行和管理的科學性,充分發揮變電站效益,促進管理工作的現代化有著現實意義和歷史意義。 |