在 自動化控制項目中,經常會遇到分布在不同地方的 PLC之間需要進行遠程通訊,實現交換控制,常規方式是采取現場拉線的方式。但有時由于現場條件的限制,布設通訊線路很不方便,例如山上與山下,或者橫跨馬路的情況,尤其對于工程改造項目二次布線可能會要影響到已有設備運行,甲方可能應為停運造成經濟損失。無線通訊方式可以很好的彌補這些不足。 現在市場上有很多plc無線DTU產品,這種無線傳輸方式基本上是點對點透傳,兩臺plc之間直接通訊沒有問題,或則一主對多從也可以,但是無法解決從機之間的互相通訊,且普通市面透傳模塊效率低,無法實現PPI,MPI之類的要求實時響應的通訊協議。長沙聚控的GRM102智能工業控制器內置多種工控通訊協議,并夠進行編程實現數據交換,能滿足現場主機和從機、從機和從機之間組網無線通訊。 在本次試驗測試中采用了三臺西門子200的plc進行組網無線通訊,試驗結果表明GRM102能夠穩定實現多臺plc之間的組網無線通訊。 一、測試實現的功能: 測試項目為三個西門子S7-200之間的相互通訊,即一個PLC的輸入,通過無線控制另一個遠端PLC的輸出,三個plc之間要互相實現控制。具體實驗控制方式見下表: 圖1:原理框圖 二、無線通訊的實現方法 無線通訊模組采用中心頻率為433MHz開放的ISM頻段。GRM無線通訊協議是基于MODBUS開發的,分為主機協議和從機協議,協議名稱為GRM-ADV,從機按從站號設置不同進行區分。GRM102通訊設置通過巨控模塊配套的開發配置環境GRMDEV3進行. 實驗設置采用一個主機兩個從機的方式,與S7-200連接的GRM102為主機,其他兩個GRM102為從機,主機和從機可以直接雙向通訊,從機之間的通訊可以通過主機進行轉發。主機通訊設置見圖2。從機通訊設置見圖3 圖2:主機設置圖 圖2中紅色框為GRM102的com1口和西門子200有線485連接,協議為ppi。藍色的框為無線接口,通訊協議為巨控的433-ADV主機通訊協議,和兩個GRM102從機進行無線通訊。PPI協議和ADV的通訊可以通過GRM102的事件控制功能實現數據交換,兩個從機的數據交換也是通過GRM102的事件控制功能實現。數據交換詳見GRM102的操作手冊。 圖3:從機與plc的通訊設置 圖3中紅色框為GRM102從機通訊設置,通訊協議為巨控的433-ADV-SERVER從機通訊協議,兩個從機通訊設置一樣,但是從站地址有區別,從站地址設置見圖4。兩個從機之間的通訊如下,從機將plc發送過來的命令轉發到主機,通過主機進行數據交換,主機再將命令發送到另一個從機,實現從機到從機的控制。 圖4:從機協議從站地址設置 三、GRM102智能工業控制器支持的plc的通訊協議 西門子 S7-200 PLC:PPI 協議
西門子S7-300、 400PLC:MPI 協議
三菱 FX全系列PLC:通過485-BD 支持FX1N,FX2N ,FX3U 等 PLC
三菱 Q 系列PLC:MELSEC通訊協議
歐姆龍系列PLC:HOSTLINK協議(C-MODE和FINS 指令)
臺達系列PLC:臺達協議
國產各類PLC:MODBUS協議
|