可燃氣體(氫氣)傳感器預校準模塊FSM-10H-01是一種搭載了費加羅半導體式傳感器TGS2610-D00的模塊,具有耐久性好、穩定性高的特點。此模塊可提供與被檢測濃度成比例的PWM輸出(模塊中帶有一存儲器,出廠前預標定數據存儲其中),同時,模塊還能夠檢測到傳感器斷線及短路故障。模塊操作溫度范圍廣。 此外如檢測甲烷(CH4)、丙烷(C3H8)、氫氣(H2)等,對有機氣體的交叉靈敏度很低,對硅化合物的耐受性更佳,更適應惡劣環境。常用于可燃氣體檢漏、民用的LPG檢測和報警、便攜式氣體檢測儀、工業探測器、氫氣泄漏檢測、電池系統、變壓器維護、新能源汽車-氫燃料電池驅動等場合。 FSM-10H-01如何使用? FSM-10H-01如何在電腦端進行調試測試,查看數據呢?簡單介紹如下: 一、工具準備 FSM-10H-01模塊(包含連接線)、電腦、串口調試助手、pl2303(USB轉串口驅動)、USB 轉 TTL 串口線、打火機一個 二、操作使用 1.先在電腦端安裝串口調試助手和pl2303驅動;
傳感器3腳為SDA-接轉串口中的RXD 傳感器4腳為+5V-接轉串口中的電源正極 傳感器6腳為GND-接轉串口中的電源負極 模塊實物引腳圖: 2.通電后,在電腦打開串口調試助手軟件,進行串口配置和通訊參數設置 (1)串口號配置 打開電腦設備管理器,了解串口號信息 (2)通訊參數配置,主要設置波特率、校驗位、數據位、停止位,(參考例子) 3.點擊連接,打開串口,串口調試助手會自動收到可燃氣體檢測模塊上傳的收據,單次上傳18個字節的16進制數據代碼。 1)沒有可檢測氣體的情況下,數據輸出默認為0 2)用打火機氣體充當測試氣體,在此情況下,有氣體濃度數據輸出 4.數據讀取方式(讀取數據格式如下) 其中FSM-10H-01,輸出數據有效字節是6字節,其中數據傳輸的數據直接為濃度值,單位是PPM,范圍:0-4000ppm,氣體濃度數據有兩個字節傳送,分別是第5、6字節,高位在前,低位在后。從上面測試數據中中抽一組數據作為例子來簡單介紹: 測試的氣體濃度值為0050,轉換為10進制數為:80 ppm FSM-10H-01有USART和PWM兩種輸出方式,那就可以有兩種接線方法,如何結合MCU進行產品電路設計以及注意事項?簡單介紹如下: 假如選擇USART輸出,由于FSM-10H-01是5V TTL電平輸出,如果MCU是5V供電的,那傳感器引腳4接+5VDC,引腳6接地GND,引腳3 SDA接MCU的RXD,1,2,5腳懸空不接,7腳可以不接,注意,如果MCU是3.3V供電,則需要在通訊線(SDA)上加入電平轉換芯片或電路才能和MCU通訊。 假如選擇PWM的輸出,那傳感器引腳4接+5VDC,引腳6接地GND,引腳3 SDA接MCU的IO口,1,2,5腳懸空不接,7腳可以不接. |