“接地”想必很多工程師對這個詞語并不陌生,由于受工業現場控制的限制,致使一些 電子測量儀器儀表的正常使用受到干擾。為了抑制干擾信號,具有良好的接地就非常必要。 一、儀器接地的重要性 所謂接地,就是將電氣設備的機殼及接地點與大地間作良好的連接。在工業企業的實際控制系統中,干擾源來自各方面,干擾因素錯綜復雜。所受干擾信號的大小不僅與儀器的安裝環境、地點和周圍電磁場等有關,還與儀器的接地源和連接質量有關。因此,現場中要完全讓儀器不受干擾是很困難的,只能盡量避免或減弱干擾信號,以保證儀器的正常使用。 通常電子儀器采用單相電源,當儀器儀表接通電源后,電源 變壓器的初級繞組兩端分別與電源的桕線和零線連接,而外殼浮置,如果此時人體觸及外殼,會有輕微的觸 電感,用測電筆檢測,其氖燈會發亮,這是由于電子儀器外殼浮置沒有接地而存在一定的對地電位。由此可見,不接地或接地不良,會使電子儀器浮置的外殼具有一定的對地電位,這個電位常會引入嚴重的干擾,造成測量結果不準確。 二、測量儀器接地的作用 1.當電子測量儀器的測試線連接錯誤或測試線連接不可靠時,會產生外殼對地電位,與大地之間存在著電位差,良好的接地可以減少由于電位差引起的干擾 電流。 2.混入電源和輸入、輸出信號線的干擾,可通過良好的接地線引入大地,從而減少干擾的影響。如減少 電容性耦合干擾、地電流干擾、電磁感應等。 3.對下電子儀器內部由電源變壓器產生的漏電流干擾,可以通過良好的接地來消除漏電流產生的感應 電壓。 三、儀器接地的注意事項 1、儀器電源保護地,連接電源地線 2、儀器工作中接地 <1>最低要求是保證電源接地 <2>最佳設置是有單獨儀器設備接地網 3、建筑接地 <1>與其它接地網隔離,外部接地點間隔5m以上 <2>防雷擊、浪涌 <3>靜電防護 <1>接地電源保護地<4Ω <2>工作地和安全地<1Ω 5、接地線,采用多股銅芯絞線,采用壓接法連接 以上有關電子測量儀器接地注意事項須知由西安安泰儀器維修網整理發布。
|