羅克韋爾(AB) PLC 1769-L32E(EtherNet/IP)與西門子S7-1200 PLC(PROFINET)以太網通訊進行連接。 今天與大家分享一篇PROFINET轉EtherNet/IP的通訊配置方案。本文主要介紹小疆智控的PROFINET轉EtherNet/IP網關GW-EIP-003,連接西門子S7-1200 PLC與羅克韋爾(AB) PLC 1769-L32E 通訊的配置過程,供大家參考。 ![]() 硬件配置: 羅克韋爾(AB)PLC配置:1個1769-L32E、1個電源模塊(24V供電筆記本1臺)、西門子PLC一臺(或其他PROFINET主站都可以)、PROFINET轉Ethernet/IP網關一個、網線1根、軟件配置:RSLogix5000、Step7/博圖、詳細操作步驟:打開RSLogix5000,進行硬件組態,首先添加網關的EDS文件。 ![]() 安裝完成后添加模塊,選擇New Module。 ![]() 輸入EIP尋找PROFINET轉EtherNet/IP網關模塊,名稱顯示為GW1。 ![]() 雙擊PROFINET轉EtherNet/IP網關模塊設置參數。 ![]() 設置PROFINET轉EtherNet/IP網關的設備名稱和IP地址,本例為GW1,IP192.168.1.11(此處設備名稱可隨意寫,PROFINET轉EtherNet/IP網關在EtherNet端不需要設置設備名稱)。 ![]() 點擊Change設置數據的輸入輸出長度,本例為8個字節。 ![]() 下載配置到PLC。 ![]() 對西門子PLC進行配置。首先安裝GSD文件。 ![]() 導入PROFINET轉EtherNet/IP網關進行組態,設置PROFINET轉EtherNet/IP網關的IP地址和設備名稱。本例設備名稱為GW1,IP地址為192.168.20.5。 ![]() 設置數據的輸入輸出長度。(本例為8個字節)。 ![]() 設置完輸入輸出后下載配置到PLC。打開PROFINET轉EtherNet/IP網關配置軟件。新建項目選擇PN-EIP。 ![]() 設置與西門子PLC的通訊參數PROFINET轉EtherNet/IP網關在PROFINET網絡中的IP及設備名稱。數據交換長度為8字節。 ![]() ![]() 設置PROFINET轉EtherNet/IP網關在羅克韋爾(AB) PLC中的IP地址與組態中保持一致。 ![]() 配置完成后選擇PROFINET轉EtherNet/IP網關默認IP口進行下載。(注意,下載配置要從底部網口處進行,建議下載配置前不要插正面網口)。 ![]() 進行下載,下載成功后將EtherNet/IP轉PROFINET網關模塊重新上電即可,重新上電后EtherNet/IP轉PROFINET網關的PWR和SYS燈常亮表示電源及系統正常,OK燈常亮表示與PROFINET主站通訊正常。Run常亮表示EtherNET/IP主站通訊正常,ERR燈閃爍表示與EtherNET/IP通訊中斷。監控兩邊數值顯示數據交換成功。 ![]() 以上是PROFINET轉EtherNet/IP網關連接羅克韋爾(AB) PLC配置案例分享,歡迎大家一起交流、探討。 |