隨著科技的更新迭代,繼電器在通訊設備中的使用頻率再進一步增加,因而,如何確保繼電器的可靠性,如何盡可能滿足整機系統的可靠性,成了技術人員所關注的焦點。 1.在溫度-30℃到+85℃、供電電源9V-16V范圍條件下,保證外部繼電器能正常作動,且不發生負載能力降低的情況。(注:需要詳細的外部繼電器規格說明) 2.對于控制多路輸出(比如ULN2003)而且要求負載同時打開的模塊,必須以50ms(±10ms)的時間間隔輸出,將EMC影響降到最低;保證同時有多路在滿負載條件下,滿足1要求。 3.長時間將驅動器置于短路/過流狀態會導致固態驅動器造成不可恢復的損壞。因此,模塊必須有輸出短路/過流保護措施。如果該措施采用軟件來處理,那么必須確保在輸出驅動器、導線、連接器和線纜造成不可恢復的損壞前的時間內切斷輸出。所有輸出短路/過流保護措施都必須得到設計審查小組的審核和批準。 如果模塊使用軟件作為輸出驅動器短路保護,軟件必須在輸出驅動器、導線、連接器、線纜的保護要求時間內切斷輸出。 如果采用外部中斷告知錯誤,中斷之間的間隔時間必須大于50ms。可以通過軟件在收到中斷后,禁止中斷50ms來控制。 禁止模塊的功能性退化發生。 4.PCB內部繼電器及其通路保護 第一種情況:對于帶有內部繼電器(切換電源到負載)的模塊,其電路必須通過135%及200%保險絲測試。 第二種情況:對于帶有內部繼電器(切換地到負載或輸出到地)的模塊,其電路必須通過135%及200%保險絲測試。 第三種情況:對于帶有內部繼電器(自帶負載)的模塊,導線必須通過最大預期電流(包括浪涌、堵轉電流)。一旦發生內部短路,必須以安全方式使導線開路。 第四種情況:對于內部通過電源電流的模塊(如SJB-一直帶電Hot Always,起動帶電Hot in Run 等),其電路必須通過135%及200%保險絲測試。 在第一、二種情況下,繼電器觸點不能有退化的跡象。 AO-Electronics 傲 壹 電 子 官網:http://www.aoelectronics.com 中文網:http://www.aoelectronics.cn ![]() |