如何有效防止開關模式電源的輸入過壓

發布時間:2022-12-1 10:48    發布者:eechina
來源:Digi-Key
作者:Mornsun

輸入過壓是由電網負載的巨大波動引起的。例如,在用電高峰期,電壓通常較低,而在設備關閉時,電壓則較高。

電網電壓幅值的實際變化范圍隨著電網容量、輸配電設備質量、用電量以及其他因素的變化而變化很大。在擁有完善電源系統的城市和工業區里,變化范圍通常只有 ±15% 左右(最大值不超過 264 VAC)。如果確實超過 264 VAC,電源可能會損壞,甚至導致設備跳閘和/或引發火災,對安全和財產造成威脅。

但是,在供電條件差的國家和地區,或者電網中存在負載變化大的設備的場合,如山區、高速公路隧道、充電站、發電機供電等,變化范圍就大得多。有時變化范圍可以達到 20%~30%(最大值可以達到 274~299 VAC)。


圖 1:惡劣工作環境下的電壓波形。(圖片來源:Mornsun Power)

輸入過壓下電源元器件的電壓應力分析

以圖 2 中的反激式開關模式電源為例,分析當輸入電壓達到 305 VAC 時,如何根據電壓應力選擇合適的元器件。


圖 2:反激式開關模式電源。(圖片來源:Mornsun Power)

1.保險絲 F1 的標稱電壓選擇

保險絲的標稱電壓必須大于或等于關斷電路的最大電壓。由于保險絲的電阻非常低,只有在試圖中斷電流時,其標稱電壓才變得重要。當保險絲元件熔斷時,保險絲必須能夠迅速斷開,熄滅電弧,并防止開路電壓通過斷開的保險絲元件再次引發電弧。

保險絲的常用規格為 125 V、250 V、300 V 和 400 V。為了應對輸入電壓的大幅波動,應選擇 300 V 的保險絲。

2.壓敏電阻 RV1 的標稱電壓選擇

在實際應用中,壓敏電阻 RV1 在電路中一般是并聯連接。當電路正常工作時,壓敏電阻處于高阻狀態,這不會影響電路的正常工作。當電路出現異常瞬時過壓并達到其導通電壓(壓敏電阻電壓)時,壓敏電阻迅速從高阻狀態變為低阻狀態,將異常瞬時過壓引起的瞬時過流排放掉,并將異常瞬時過壓鉗制在安全水平內,從而保護后續電路避免因異常瞬時過壓而受損。

壓敏電阻的常見規格如下:


表 1:S10K300 和 S10K350 的壓敏電阻電壓規格。(圖片來源:Mornsun Power)

壓敏電阻的電壓值應大于實際電路中的電壓峰值,即連續施加于壓敏電阻兩端的電源電壓應小于壓敏電阻規格中的“最大連續工作電壓值(交流和直流)”。如表 1 所示,300 VAC (385 VDC) 顯然不能滿足 305 VAC 的長期運行。為了防止壓敏電阻損壞,在輸入電壓波動較大的情況下,就有必要選擇 10D561 壓敏電阻。

3.X 電容器 CX1 的標稱電壓選擇

X2 安規電容器的標稱電壓一般為 275 V、305 V 或 310 V,這些電壓實際上是通用的。由于不同國家/地區的標稱電壓要求不同以及安全法規不同,X2 的標簽并不一定準確。例如,中國 CQC 認證所要求的標稱電壓是 310 VAC,而其他國家/地區則是 275 V、305 VAC 和 310 VAC。在輸入電壓波動較大的情況下,最好使用 310 V 的 X 電容器。

4.橋式整流器 BD1 的標稱電壓選擇

當 VIN = 264 VAC 時,橋式整流二極管的最大應力應該是:Vmax1 = 264 × √2 = 373 V。

當 VIN = 305 VAC 時,橋式整流二極管的最大應力應該是:Vmax2 = 305 × √2 = 431 V。

由于開關電源需要做雷擊電涌測試,因此一般會選擇標稱電壓大于 600 V 的橋式整流器。為了滿足更惡劣的電涌環境,也可以選擇 1000 V 的橋式整流器。

5.電解電容器 C1 的標稱電壓選擇

當 VIN = 264 VAC 時,該電解電容器的最大應力應該是:Vcmax1 = 264 × √2 = 373 V。

當 VIN = 305 VAC 時,該電解電容器的最大應力應該是:Vcmax2 = 305 × √2 = 431 V。

在輸入電壓波動較大的情況下,應選擇 450 V 的電解電容器。

6.MOS 晶體管 Q1 的標稱電壓選擇

MOS 晶體管的電壓應力 (Vmos) 等于:



VIN 指的是輸入電壓,最大輸入電壓為 431 V。

VOR 是反射電壓,一般為 60-120 V,與初級和次級的匝數比呈正相關性。通過優化設計,這可以假設為 80 V 或更低。

VPK 是由電感產生的峰值電壓,一般在 100 V 左右;通過優化漏電感和吸收率參數,可以取為 80 V 或更低。

因此,MOS 晶體管 Q1 的工作電壓壓力應該是:431 + 120 + 100 = 651 V。經過優化后,Q1 的工作電壓應力可以是:431 + 80 + 80 = 591 V。因此,考慮到 305 VAC 輸入的電涌,為了保證 MOS 晶體管可靠工作,至少應選擇 700 V 的 MOS 晶體管,但在優化變壓器的匝數比和漏電感后,也可以選擇 650 V 的 MOS 晶體管。

7.二極管 D1 的標稱電壓選擇

二極管電壓應力的計算公式為:



VD-PK 指的是由次級漏電感產生的峰值電壓。由于它受不同的輸出電壓和吸收率參數的影響很大,因此計算方法一般為:



假設輸出電壓為 12 V (VO = 12 V),二極管的漏感峰值為 30 V (VD-PK = 30 V),MOS 晶體管的漏電感峰值為 80 V (VPK = 80 V),計算如下:


表 2:匝數比、MOS 晶體管和二極管之間的電壓應力關系。(圖片來源:Mornsun Power)

從表 2 可以看出,傳統的開關模式電源只考慮 373 V 的輸入電壓 (VIN = 373 V),而 MOS 晶體管和二極管的數值會相對較小,因而無法用于 431 V 的輸入電壓。一旦輸入電壓超過 373 V,就會有損壞的風險。

綜上所述,以輸出電壓 12 V 為例,在電涌或輸入 305 VAC 的情況下,為了保證二極管可靠工作,至少應選擇 150 V 的二極管。然而,通過優化變壓器的匝數比和漏電感,也可以選擇 100 V 的二極管。

輸入過壓的防護要求

根據上述計算,輸入過壓的最佳處理方法是優化元器件的電壓應力,如元器件選擇 Mornsun 的 305RAC(所有條件下都可靠)電源。


表 3:Mornsun 的 305RAC 和主流電源在若干不同標稱電壓下的比較。(圖片來源:Mornsun Power)

同時,可以通過增加內部電氣間隙和爬電距離來保持高壓線之間的安全距離,避免電弧對原型造成損壞或給人員帶來危險。


圖 3:反激式原理圖顯示為避免產生電弧的電路走線安全距離(見表 4)。(圖片來源:Mornsun Power)


表 4:針對圖 3 中的電路對主流電源和 305RAC 電源的電氣間隙/爬電距離之比較。(圖片來源:Mornsun Power)

總結

輸入過壓會損壞電源并對人員造成傷害。如何避免輸入過壓?通過對電源元器件進行電壓應力分析,確定了開關模式電源的關鍵元器件選型指南。同時,增加電源的內部電氣間隙和爬電距離,也有利于優化電壓應力。

通過比較主流電源和 Mornsun "305 RAC" 電源之間元器件的標稱電壓、電氣間隙和爬電距離,305 RAC 交流/直流電源的功能可以有效地防護輸入過壓。此外,該電源還適用于對溫度、濕度、海拔、EMC 干擾等環境工作要求較高的惡劣和特殊環境。
本文地址:http://www.qingdxww.cn/thread-806964-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • PIC18-Q71系列MCU概述
  • 無線充電基礎知識及應用培訓教程3
  • 安靜高效的電機控制——這才是正確的方向!
  • 為何選擇集成電平轉換?
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 国产精品.com | 一区二区三区欧美日韩国产 | 91制片厂果冻传媒七夕 | 人人爰人人人人人鲁 | 看一级特黄a大一片 | 一级做a爱片特黄在线观看免费看 | 亚洲一区二区影视 | 92精品国产自产在线 | 亚洲黄色免费看 | 99久久这里只有精品 | 免费黄色在线视频 | 最新在线精品国自拍视频 | 欧美一区二区三区日韩免费播 | 日韩毛片在线免费观看 | 91麻豆精品国产一级 | 国产大片黄在线观看 | 日本玖玖视频 | 有没有www动漫在线观看高清 | 美女视频黄的免费看网站 | 国产精品久久久久久 | 亚洲一区二区欧美日韩 | 国产成人免费在线观看 | 国产精品3 | 免费大片黄在线观看日本 | 国产99精品 | 日本丰满大乳欲妇三级 | 一区二区三区四区在线播放 | 狠狠插入视频 | 国产精品亚洲欧美一级久久精品 | 欧美激情视频二区三区 | 久久艹免费视频 | 国产91亚洲精品 | 黄a在线观看 | 青青操精品 | 在线观看一区二区三区视频 | 老师邪恶影院a啦啦啦影院 老师让我她我爽了好久老 老师感受到它在你里面了吗app | 两个人的视频hd | 亚洲毛片免费观看 | 美女视频永久黄网站免费观看国产 | 日韩精品视频网 | 国产日本欧美在线观看乱码 |