真空斷路器的優越性不僅是無油化設備,而且還表現在它具有較長的電壽命、機械壽命、開斷絕緣能力大、連續開斷能力強、體積小、重量輕、可頻繁操作、免除火災、運行維護少、故障率低等優點,是無人值守變電所較為理想的電氣設備。 目前國內外都在大量開發和使用,并具有完全替代油滅弧介質的趨勢。目前,變電所大多采用了多功能微機(電子)保護裝置,綜合自動化程度也隨之提高,趨向無人值守的要求已經基本具備。因此,對主電氣設備要求具有一定的在線檢測(自檢)功能,真空斷路器也不應例外。 真空斷路器的常見故障主要表現有兩大部分: (1) 機械故障。由于這類故障率與電氣故障率相比,幾率較小,要實施在線檢測還待有關部門進一步在構造、尺寸、組合方式上統一方案。 (2) 電氣故障。這類故障是直接威脅電網安全持久穩定運行的主要問題,而且它的幾率不容忽視。就真空斷路器的一次電氣故障與機械故障相對而言,不僅故障性質嚴重而且有較大的隱蔽性、突發性、隨機性、并且難以及時預報。 解決真空斷路器的在線檢測方法 目前,有關真空斷路器的在線檢測方法不少,常見的有下列幾種:①電容感應法;②人工中性點法;③高壓電場感應法;④阻容分壓法;⑤光電遙感法。 除此以外還有利用潘寧放電原理(電磁風)構成的真空斷路器在線測量方法。 概括起來看,各有特點。它們雖然也能在特定的情況下,獲取真空滅弧室因漏氣而導致真空斷路器斷口開斷能力下降的信號,經過電化處理達到告警、閉鎖的目的。若要全面推廣使用還有許多問題可以商榷。 如果該類方法大量使用,而部分真空斷路器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/xiaoxingduanluqi.html檢修或者故障時,顯而易見它們是主系統與地之間形成的一個虛擬接地點,因此在安全工作和繼電保護的定值計算,運行配網的組織方案上是不能不考慮的。 至于其他的方案也不免存在體積大、結構繁、抗干擾差、抗震能力低、數據不易遠傳以及只能對玻璃外殼或者便于觀察的真空斷路器有效等。因此使這些方法在普及和實際采納時都要認真考慮實際影響和可行性。 其實,真空斷路器的在線檢測也是可以用其他方法實現的,而且也不算十分復雜。這個課題的興趣是測量真空滅弧室的負壓變化情況。它的要點是在線檢測裝置本身不僅要有較好的電氣絕緣能力和較小的體積、可靠的運行性能,還要盡量具備安全規范、標準合理、使用方便、維護最少、周期穩定。此外,還要具有數據遠傳和就地告知的雙重功能,通訊方面也要具備標準的傳輸特點,不能象繼電保護那樣各樹一幟。 具體方法的實現 (1) 可以很好地解決高壓電器對地的絕緣問題。 (2) 檢測靈敏度不但實際而且比較高。 (3) 對光電、磁場、輻射、震動以及環境污染等都有比較強的抗拒能力 瀏覽米思米官網https://www.misumi.com.cn/學習更多電工知識 |